土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 冷库内敷设的电缆用什么型号的电缆

冷库内敷设的电缆用什么型号的电缆

发布于:2006-03-13 13:10:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
冷库内敷设的电缆用什么型号的耐低温电缆电缆?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • zhq0538
    zhq0538 沙发
    谢谢了:victory: :victory: :victory:
    2009-06-19 09:27:19

    回复 举报
    赞同0
  • hdsr178
    hdsr178 板凳
    直接转载相关内容:
    《GB 50072-2001冷库设计规范》 7.3.9 低于0℃的冷间内动力及照明线路均应采用铜芯耐低温橡皮绝缘电缆,并宜明敷。0℃及以上的冷间内可采用铜芯全塑电缆,并宜明敷,也可采用铜芯橡皮绝缘电线穿管暗敷,穿线管两端应采取密封措施。
    2006-03-14 14:29:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅