土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压侧如何计量
我单位高压侧10KV有一有功计量表,电流互感器变比75/5,为什么与低压侧计量差额过大,我应该怎样计算高压侧数据。急求谢谢

全部回答(2 )

  • song237358304
    用低压测得的数据去验证(记得要加上变压器的损耗值)
    S10KV=S0.38KV+S损
    S损变压器又空载损耗与满载损耗,可以查。
    2011-01-13 14:50:13 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    读数X75/5X10000/100
    2011-01-12 11:48:12 来自 PC 评论 举报