高压侧如何计量
我单位高压侧10KV有一有功计量表,电流互感器变比75/5,为什么与低压侧计量差额过大,我应该怎样计算高压侧数据。急求谢谢
发布于
2011-01-12 11:11:12
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
song237358304
用低压测得的数据去验证(记得要加上变压器的损耗值)
S10KV=S0.38KV+S损
S损变压器又空载损耗与满载损耗,可以查。
2011-01-13 14:50:13
来自 PC
评论
举报
lingxuct
读数X75/5X10000/100
2011-01-12 11:48:12
来自 PC