本人对固定支架的作用怎么也理解不透彻,所以想问一个奇怪的问题,希望前辈指点
问题:
室内东西向干管,直管段如果120米长,那么从东算起30处加固定支架然后每隔30米设置固定支架,这个管道设置了3个固定支架,分成了四段。那么这样是否就可以起到控制管道伸长量的作用?也就不用加补偿器了呢?
问题有点幼稚,但是希望有耐心的朋友,能帮我分析一下。非常感谢~

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • zhaolihanchun
    zhaolihanchun 沙发
    固定支架和伸缩器不是解决一个问题的。固定支架只是防止管道因热膨胀和水流冲击造成管道晃动,而伸缩器主要解决管道热膨胀伸缩问题。
    2011-02-26 16:00:26

    回复 举报
    赞同0
  • qidaodongnanfang
    恩 是啊
    我上次按照设计手册上面有个计算公式 是估算Z型补偿器 中间短壁长度的公式 计算短壁长度 可是计算出来后,那个长度300M 公式中的单位也核实过没有错误,我不知道是怎么回事~
    2011-02-21 11:05:21