小弟做监控,一个DC12V开关电源,输出正常,并联了4路主线,每路主线分别带4-5个摄像机,其中有一路电源线用万用表测得电压为1V-4V,(在电源输出处测得电压是正常的12V),其他3路均正常12V
求各高人解惑,谢谢

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • s429154089
    s429154089 沙发
    最简单的办法是,把有故障的输出与正常的输出线路对调,就能反映出问题所在。
    2011-02-11 21:25:11

    回复 举报
    赞同0
  • caoanmin.ok
    caoanmin.ok 板凳
    电压低的这路距离多少!不接摄像头电压是多少,测一下电流时多少,与正常的比较一下。
    2011-01-30 16:11:30