土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于变电站电流互感器选型的问题

关于变电站电流互感器选型的问题

发布于:2006-03-13 10:44:13 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
35kV变电站的电流互感器应该是测量和保护分开的,测量用的精度要求哪一级,保护用的精度要求是哪一级,出自什么规范,多谢...
  • jk_00
    jk_00 沙发
    测量:0.2S,
    一般保护:10P10,也可以5P10...
    差动保护:可以10P15,也可以5P20等等...
    第一,测量和保护精度与电压等级无关;第二,[35kV变电站的电流互感器应该是测量和保护分开的],我不知道你指的"应该"有什么依据;第三,我觉得没有硬性规范规定这些,主要看实际情况,如短路容量与CT一次额流的比值,如你的CT是作为专用测量还是普通测量,这些你都没说.