请教 有关热量入户装置中的热量表

发布于:2006-03-13 10:42:13 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
 《暖通规范》第4. 9. 4 条规定“分户热计量热水集中采暖系统, 应在建筑物热力入口处设置热量表、差压或流量调节装置、除污器或过滤器等”。
在某个高层的采暖设计中 热量入户装置中我没有选用热量表,因为立管管径100的 。我担心没有这么大管径的热表。所以就没有设置。 这样和规范冲突么。
我在分户都设有热量表。

1142217714082.gif

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • bingli
    bingli 沙发
    目前来说,无论分户还是分栋,凡属集中供暖必须设计安装热量表,这是强制性规定,没错。
    2006-03-14 09:23:14

    回复 举报
    赞同0
  • xiaqingxia1031
    居住建筑 和 公共建筑供热管道进入单独建筑物前,现在必须设置热表,是强制性规定。
    DN100的热表没问题,有!!
    2006-03-13 15:14:13