请问如何估算水箱的容积?!
请问如何估算水箱的容积?!
请问各位:我要计算一栋三层员工宿舍的水箱容积,用水人数184,单位用水定额为120-200L/d,
最高日用水量为22T-36.8T,那么水箱生活用水部分需储存水量多少!?
发布于
2006-03-13 10:41:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
詹小楠
我觉得应该是储存最高日生活用水量,算出来这个水量还挺大.
从规范的本意,就是考虑晚间用水低峰时,市政水压较高,可以供给屋顶水箱.
但白天用水高峰,就不考虑市政给水箱补水.
水压不足的用户均由屋顶水箱供水
2006-03-23 16:03:23
来自 PC
评论
举报
wanlingqq
我刚刚在规范上找到这么一条,GB50015-2003 3.7.3条说贮水量宜按最高日用水量的20%-25%。