土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教大家一个小偏心受压的问题

请教大家一个小偏心受压的问题

发布于:2011-01-11 23:21:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在算一个小偏压构件的时候,按As和As' 未知进行计算,但As和As'算出来是负值。

我核算了一下前面的计算,都是对的。就在这关键位置出问题。
请教各位,出现负值是什么原因?

PS:我是自己笔算一个圆形沉井。在算水平框架受力计算的时候,碰到这个问题。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • li765365
    li765365 沙发
    你这是什么结构形式 要是框架的 凑合这加上框架梁 梁外伸板 板上砌墙没问题的 再说梁离墙这么近 要不是框架的 没必要加柱子 挑梁就好 要是窗户碍事 就是梁往里挪呗
    2011-06-08 12:36:08

    回复 举报
    赞同0
  • liujnu2004
    liujnu2004 板凳
    As和As'都是负值,说明不需要钢筋受压,仅需要混凝土就能满足计算,所以钢筋仅需按构造配筋即可。