土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教变压器励磁涌流产生的原因

请教变压器励磁涌流产生的原因

发布于:2011-01-11 23:03:11 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
变压器空投时产生大量励磁涌流,可达6-8Ie。请问产生原因?
是否可以当做一阶RL回路的零状态响应?如果不行,为什么?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • mutian_9
    mutian_9 沙发
    变压器的励磁涌流跟物体的惯性一样,由于变压器内有线圈和铁芯,当在静止状态下一旦合闸接上电源时,便会有电流流过一次线圈,在二次线圈中就会产生感应电势,在这过渡状态中,由于电场和磁场的关系,就会产生一种抵制这种变化的励磁涌流。电力变压器空载合闸瞬间铁芯磁通处于瞬变过程,会产生三相不对称磁通,导致电力变压器绕组线圈迅速达到饱和,不过这种电流主要是非周期性变化的直流分量,它能导致铁芯严重饱和,在最坏的情况下合闸主磁通可以突变到稳定磁通的3倍,而励磁涌流有可能达到稳态空载电流的几百倍。变压器的励磁涌流和多种因素有关,诸如铁芯的剩磁和极性,变
    压器上施加电压的幅值,合闸时的电压相角和时间,变压器的原边电路的电阻等。
    2011-01-15 04:10:15

    回复 举报
    赞同0
  • longrong1
    longrong1 板凳
    没人会吗?难道土木无人了吗
    2011-01-14 12:18:14

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 369 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

终端杆架式变压器安装图

图纸简介: 终端杆架式变压器安装图 附件名:20111111294736373611.zip 文件大小:860K (升级VIP 如何赚取土木币)

回帖成功

经验值 +10