土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问漏电保护越级跳是怎么回事啊?
貌似用上了变频电机的行车一开,变压器旁边的漏电保护就会跳,而不是近端的动力箱跳,请问是何种原因啊?

全部回答(5 )

  • l13591991255
    进变压器旁漏电开关处的PE线与N线弄混了吧,或者漏电设定值的问题。

    [ 本帖最后由 l13591991255 于 2011-1-12 08:28 编辑 ]
    2011-01-12 08:25:12 来自 PC 评论 举报
  • 米克
    原因可能有:1,漏电的灵敏性有差异;2,调大变压器侧漏电的脱扣时间
    2011-01-12 08:18:12 来自 PC 评论 举报