各位大侠:
我们采购了几台板式换热器,单台换热量为3240KW,换热片的外形尺寸为1200*400,共110片,按照这个数据计算出来的换热面积为50平方米左右,但是根据规则,换热片的换热面积应该是其展开面积,投标时的标书换热面积为70平方米,我们判断此板式换热器的换热面积不够,但是如何能解决此问题?即使把换热片拆出来也没法测量啊,有没有国家权威部门能检测出来?无法根据换热效果判断,因为供热参数达不到设计要求。温度和流量都难以满足,有没有大侠能帮帮忙?
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
rfhlug57039
沙发
本帖最后由 rfhlug57039 于 2016-8-19 14:51 编辑
2016-08-19 14:11:19
赞同0
-
snail_yin
板凳
板换的换热面积肯定不是外形尺寸简单计算得到的面积,由于板片构造的不同,其面积应该比外形尺寸面积要大,建议找样本看一下。
2011-02-24 08:03:24
赞同0
加载更多板式换热器的换热面积是不是应该双面计算的,有效面积70平米就差不多。