土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 直流操作电源与保护装置对高压开关的影响?

直流操作电源与保护装置对高压开关的影响?

发布于:2011-01-11 19:18:11 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
1.直流控制母线和合闸母线分别失电或同时失电,对运行中高压设备的开关(直流操作电源)有什么影响?保护装置是否会有报警?控制回路断线之类的

2.分掉运行中设备的高压开关的保护装置的电源,对高压开关有何影响?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • co1442928753447
    为什么不跳闸?
    2017-05-23 12:15:23

    回复 举报
    赞同0
  • zyz8438
    zyz8438 板凳


    保护装置直流电源失电,还有直流控制电源失电,都不会引起断路器跳闸!
    2011-01-13 08:36:13

    回复 举报
    赞同0