我看到有设计说明里有这么一句:在低压配电室内所有电缆桥架中全长敷设一根和主接地线连接的40X4铜带作为专用接地保护线pe,可是我们在tn-s和tn-c-s系统中就已经带有pe线了,再加这么一条线仅仅是起到增加一重保护吗?请高人解惑!谢谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
nlb
沙发
是护套,可兼做PE用.
2006-03-17 09:52:17
赞同0
-
heizi0927
板凳
铜护套可以做PE,具体的连接方式请看《矿物绝缘电缆敷设》99D101-6