土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 怎么理解:零序电流互感器金属护层和接地线应对地绝缘

怎么理解:零序电流互感器金属护层和接地线应对地绝缘

发布于:2006-03-12 23:24:12 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
中华人民共和国国家标准  GB 50169—92
第2.3.11条 当电缆穿过零序电流互感器时,电缆头的接地线应通过零序电流互感器后接地;由电缆头至穿过零序电流互感器的一段电缆金属护层和接地线应对地绝缘。
上条的"由电缆头至穿过零序电流互感器的一段电缆金属护层和接地线应对地绝缘。
"怎么理解,接地线还能对地绝缘?
再者请教:电缆头的接地线应该怎么接?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • llaqq120120
    llaqq120120 沙发
    不了解,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
    2009-09-08 20:48:08

    回复 举报
    赞同0
  • topming
    topming 板凳
    “由电缆头至穿过零序电流互感器的一段电缆金属护层和接地线应对地绝缘”

    它的意思是,这段电缆必须有良好的绝缘保护,避免在接地线未穿过零序电流互感器之前与大地连通。否则前面所说的穿过零序电流互感器后与大地连接就无意义了。
    2007-01-16 12:52:16

    回复 举报
    赞同0