土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 星角转换,55KW用多大断路器和接触器?

星角转换,55KW用多大断路器和接触器?

发布于:2006-03-12 23:05:12 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
星角转换,55KW用多大断路器和接触器?
我要实际工作中用的,不要理论值。
谢谢支持!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • huoasd333
    huoasd333 沙发
    我选80A足矣^_^ 至于125A的D型塑壳断路器,好像塑壳一般没分B、C、D系列,不过建议壳架等级放大>125A。


    请问壳架等级有什么用?
    2006-03-18 18:26:18

    回复 举报
    赞同0
  • zinca
    zinca 板凳


    小桥选择完全可以满足!要是我选100A的角接还大了,我选80A足矣^_^ 至于125A的D型塑壳断路器,好像塑壳一般没分B、C、D系列,不过建议壳架等级放大>125A。
    热继电器选型需参考热继电器所在系统图位置,如果在干线需按电机额定电流整定,如在支线只需按Ie/1.732 大一级整定即可。
    2006-03-15 10:38:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 356 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问2P的低压断路器可以当两个1P的使用吗?

楼盘送的都是2P的断路器(梅兰日兰easy 9),因更换了小电箱,想把2P的断路器当成两个1P的使用,请问可以的吗?

回帖成功

经验值 +10