发布于:2011-01-11 15:04:11
来自:暖通空调/制冷技术
[复制转发]
冷冻盐水是最常用的载冷剂,生产车间用冷冻盐水冷却物料,降低温度,以满足生产所需要的工艺条件。因不同车间产品和工艺要求不一样,需要的盐水温度也不一样(0℃左右 和-15℃),现在冷冻站盐水全部冷却到-15℃,需要0℃盐水的车间用-15℃的盐水与本车间换热后的高温盐水混合取得,此方法冷量损失大。考虑用一台冷冻机,一台冷凝器,两个蒸发器来同时制的两种温度要求的冷冻盐水(原理应该与冰箱一样)。有谁有这方面的经验,请谈谈想法。
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
adingkgb
沙发
可以参考双库温的冷库,用背压阀
2011-02-14 20:39:14
赞同0
-
am9295
板凳
不许要大的改动,造价太高。只需用-15度盐水做载冷剂冷却0度水。简单,造价低,故障点少,灵活。
2011-02-13 10:59:13
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报