混凝土结构
返回版块140.16 万条内容 · 2197 人订阅
阅读下一篇
结构改造遇到难题!(有图)本人最近遇到一小改造项目,活不大,却着实令人头疼。请大家谈谈看法。本工程为80年代一工业厂房,为预制大板混凝土墙体结构(100厚混凝土板),屋面板为双T板,现需要拆除一组横墙和一组承重墙!地点在河北省石家庄,第一组,抗震设防烈度7度,设计基本地震加速度0.10g。计算高度3.3m,单层大板结构。承重墙拆除后本人想在原处加两根混凝土柱和一根梁代替,形成一个门式钢架,以支撑原双T板,不知抗震上能否保证?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
concretez
沙发
结构承重是混凝土墙体吗?那改造成局部框架承重应该没问题的。注意施工期间的受力要考虑好,改造后结构整体受力的改变要在计算中考虑到。
2011-01-26 23:31:26
赞同0
-
zhaoshufeng516
板凳
不违背规范,这种结构的抗震性能的保证主要是节点的连接,你把改造后的预制大板与梁的连接措施做到位就行了
2011-01-13 19:13:13
赞同0
加载更多如果原结构是砌体承重,单独加框架就很不好了。