土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 底部加强区求解

底部加强区求解

发布于:2011-01-11 13:56:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
高规7.1.9 抗震设计时,一般剪力墙结构底部加强部位的高度可取墙肢总高度的1/8和底部两层二者的较大值。 请问如果带两层地下室,且嵌固端选在地下一层底板,加强部位是否包括地下一层?计算加强部位高度时,总高是否应从地下一层底板算起???
求解

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • mickeystar
    mickeystar 沙发
    4楼说的很对,其实在抗规的补充条文6.1.10里面解释的很清楚。 在地震来的时候,在建筑物底部一定范围内会出现塑性铰,为了预防在出现塑性铰时,承载力不足,所以对底部一定范围加强(也就是我们常说到的1/8 、1/10、最下面两层等等 )。懂得了原理,就不用死记硬背了。
    2011-01-20 11:20:20

    回复 举报
    赞同0
  • stonehu1
    stonehu1 板凳

    抗规里有规定,从地下室顶板算起,说白了,就是竖向悬臂构件底部地震屈服时候让他出现铰的部位,要从能动的那里起算,地下室部分受约束,他动不起来。
    2011-01-20 10:11:20