高规要求消防水池要满足2小时消火栓用水量,1小时喷淋用水量,2条市政供水管道。若设计一条可以吗,请各位大侠指教、

全部回答(3 )

  • shao


    只设一条进水管是可以的.但这样就要求消防水池储水量应为室外和室内消防用水量之和.
    另外,有些建筑的室内消火栓系统的火灾延续时间是3小时.你的描述有点问题.
    2006-03-29 17:40:29 来自 PC 评论 举报
  • yltzj
    应该可以.<高规>
    符合下列条件之一时,高层建筑应设消防水池:
    7.3.2.1 市政给水管道和进水管或天然水源不能满足消防用水量。
    7.3.2.2 市政给水管道为枝状或只有一条进水管(二类居住建筑除外)。
    2006-03-24 13:08:24 来自 PC 评论 举报