请教 关于仓库用早起抑制响应喷头

发布于:2011-01-11 10:52:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
有一个仓库净空13m高,是否应依自动喷淋规范表5.0.6,k取360,工作压力取0.30MPa?如果这样取值正确,且仓库是钢结构屋面,那么是否应该依规范6.1.3,设立直立型喷头?可目前市场上好像没有k360的直立型,我接触到的都是下喷型。:kiss: 我有些糊涂,觉得是自己理解错规范了,需要您的帮助。遇到这样的问题我该如何解决呢?:time:

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • kaibaoshou
    kaibaoshou 沙发
    设吊顶下喷。问题解决。
    2011-02-10 19:50:10

    回复 举报
    赞同0
  • zoomy_23
    zoomy_23 板凳
    喷规7.1.4条,ESFR喷头溅水盘与顶板距离不应大于360,喷头下垂安装.
    2011-01-29 11:39:29