土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下车库同一防火分区不通防烟分区可以合用竖井吗

地下车库同一防火分区不通防烟分区可以合用竖井吗

发布于:2011-01-11 09:59:11 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请问,地下车库二层,每层一个防火分区4000平米,分为2000平米一个防烟分区,如果每个防烟分区单独一套排烟系统,平时兼做排风,计算排烟量和排风量是相同的,那么这一个防火分区的两个排烟系统可以共用一个竖井吗,上下两层也共用这个竖井可以吗,就是说四个排烟系统共用一个竖井。另外整个车库的每个防烟分区的排烟量和排风量都相同的情况下,每个防烟分区的排烟风机平时排风,如果一个分区着火,那其他分区的风机要关吗,还是继续排风。那好像就没有排风排烟之分了,平时开着就不用管了。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • yiren246
    yiren246 沙发
    哦你说的对,是2000
    2011-01-15 21:32:15

    回复 举报
    赞同0
  • villagerchan
    villagerchan 板凳
    1、一个防火分区的两个排烟系统可以共用一个竖井吗,上下两层也可以共用这个竖井。
    2如果一个分区着火,那其他防火分区的风机要关。也不是没有排风排烟之分了,关键是车库排风机可能很少开,火灾时需要消防控制室给信号。
    2011-01-15 12:48:15

    回复 举报