土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 污水提升泵出口是否需要加设阀门?
污水提升泵出口是否需要加设阀门? 如若要加,要加什么阀门? 加设阀门的目的? 谢谢大家

全部回答(20 )

  • gedebahe
    虽然我设计的时候都加了,但是个人觉得应该是这样的:
    单台泵,如果没有倒灌的可能话,是不需要设置止回阀和闸阀的,条文解释里面说的很清楚了,阀门容易锈蚀,不建议加。
    如果是2台及以上的泵合用一根出水管,则需要在每台泵上面加止回阀和闸阀。是因为如果一个泵检修的话,可以关闭阀门,不影响其他的使用,所以才每个泵出口都加。
    2011-02-20 22:16:20 来自 PC 评论 举报
  • handsome9823
    我们一般都是闸阀、止回阀和伸缩接头
    2011-02-20 16:10:20 来自 PC 评论 举报