干式自喷系统是否一定要内充压缩气体吗?
干式自喷系统是否一定要内充压缩气体吗?
一座II类仓库,内部不设采暖设施,故自动喷淋系统为干式系统。请教各位大哥,可否不设空压机,管道内为无压空气,而将干式阀改为雨淋阀。
发布于
2002-09-29 21:28:29
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
runbird
谢谢大家的帮助!
2004-09-20 23:49:20
来自 PC
评论
举报
linyinong
干式应充有压气体,预作用系统可以无压.工作原理可看国标89SS175.