土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电度表的选择?

电度表的选择?

发布于:2011-01-10 16:33:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
商场新招来一商户,报装照明容量为3500瓦,还有一电熨斗,功率为1500瓦,一饮水机,功率为500瓦,还有电脑与打印机各一台。装修电工装了DD862,10(40)A的电表。装修完成后,在不开启电熨斗与热水器的情况下,测得电流为17.3A。我认为电表选择的并无不妥,但主管坚持让商户换5(20)A的电表,他说电表为40A的容量,而一般情况下,其电流长时间稳定在18A左右,用20A的就行了,并说40A的影响计量的准确性。不知各位大侠如何看?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 米克
    米克 沙发
    综合以上老兄的看法:1,10(40)合适;2,10(40)不影响计量精度。支持!
    2011-01-11 08:17:11

    回复 举报
    赞同0
  • 一指慢
    一指慢 板凳
    【说40A的影响计量的准确性】
    这个和电能表的灵敏度有关,按有关规定电能表的灵敏度应不大于额定电流的5%。(即0.05倍)
    10(40)A的最小(准确)计量电流为10*0.05=0.5A
    5(20) A的最小(准确)计量电流为 5*0.05=0.25A
    据此而言
    (40)A的电能表只有当负荷不小于110W时才能准确计量。
    而5(20) A的电能表只要负荷不小于55W就能准确计量。
    当然这只是“理论”(?)的说法。
    2011-01-10 19:50:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

普通灯是否可以做应急灯?

在现实设计中很多情况下,一般的照明灯具一部分是平时用,火灾时也用,也就是说即作为平时照明也作为应急照明,只是在配电线路上和其他灯有区别(如接入互投箱或者自带蓄电池)。前几天看了篇文章,说“应急照明回路采用耐火导线由应急照明配电箱供电但灯具采用普通灯具,这种方式是不符合相关的国家防火设计规范的规定”,按他的话,我们在设计中以后就不能有那种平时用应急也用的灯具了,除非换上有保护罩的灯具,这样又和其他灯格格不入,甲方和建筑肯定不同意。不知道大家是怎么解决这样问题的?

回帖成功

经验值 +10