土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 毛细管出口到蒸发器入口的管子过长会有什么影响

毛细管出口到蒸发器入口的管子过长会有什么影响

发布于:2011-01-10 15:29:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
现在这台冰箱,用的是R600a,毛细管出口到蒸发器入口的管子大概有一米长,在毛细管出口处测到的最低温度有-15度左右,在蒸发器入口处测得的最低温度在-31度左右,是什么造成这样的原因啊,是制冷剂在这段过渡管路中继续膨胀降温了吗?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • hb2004
    hb2004 沙发
    小型制冷系统还是以毛细管为主,毛细管的长短粗细往往很重要!
    2011-01-20 14:58:20

    回复 举报
    赞同0
  • luocheng2011
    luocheng2011 板凳
    首先你应该先加氟,压力接近正常后,根据压缩机的电流和排气压力排气温度,再判断毛细管是不是长短合适。