1 如果只有一台16000KVA变压器,本系统图也不行,站用变应该与16000KVA变压器在同一段高压母线上,计量柜应该设置在进线柜的后面.
2 如若采用双电源进线,只增加一台进线柜,两台进线柜互锁,这样的方案也不行;应该增加一台进线柜和一台计量柜以及一台连锁柜,高压系统分别计量,这样才能满足要求.
3 最好让设备厂家(供货商)来出图,这样最省事.
4 希望上面的回复对你有帮助.