土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 35KV高压开关柜方案的疑问(在线等候)

35KV高压开关柜方案的疑问(在线等候)

发布于:2006-03-12 10:03:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一台35KV 16000KVA的有载调压变器,其高压开关柜的一次方案如图中所示,是否可行?如若采用双电源进线,能否只增加一台进线柜,两台进线柜互锁,可行否?请高手多多指点!

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • jianghe1508
    jianghe1508 沙发
    谢谢楼上几位大师的回复,前段时间出差了,没来得及回复,望见谅!
    2006-03-27 13:53:27

    回复 举报
    赞同0
  • 秋红
    秋红 板凳

    1 如果只有一台16000KVA变压器,本系统图也不行,站用变应该与16000KVA变压器在同一段高压母线上,计量柜应该设置在进线柜的后面.
    2 如若采用双电源进线,只增加一台进线柜,两台进线柜互锁,这样的方案也不行;应该增加一台进线柜和一台计量柜以及一台连锁柜,高压系统分别计量,这样才能满足要求.
    3 最好让设备厂家(供货商)来出图,这样最省事.
    4 希望上面的回复对你有帮助.
    2006-03-14 11:24:14

    回复 举报
    赞同0