土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电梯前室照明灯具控制

电梯前室照明灯具控制

发布于:2011-01-10 14:55:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
高层住宅施工图设计时,电梯前室照明开关选的声控延时开关,审图说不应采用声控开关,但是声控开关也采取应急时自动点亮的措施了啊?
请教高手的意见!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • ccccyq
    ccccyq 沙发
    若要同时满足08版《民用建筑电气设计规范》里10.8.1第4条说明和住宅建筑规范 GB50368 -2005 8.5.3条,那么高层住宅电梯厅不应设延时开关,另外,住宅建筑规范 GB50368 -2005 8.5.3条包含了这个意思,当应急照明在采用跷板开关控制时,也符合规范要求,此时不必采取应急时自动点亮的措施
    2011-01-11 16:42:11

    回复 举报
    赞同0
  • 我想要你
    我想要你 板凳
    住宅建筑规范 GB50368 -2005 8.5.3:当应急照明在采用节能自熄开关控制时,必须采取应急时自动点亮的措施。该怎么理解?
    2011-01-11 15:30:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

选用电缆

一个电梯的电箱总功率为16KW,从总箱里引过来的用ZRYJV-5*16,还是用ZRYJV-5*10的电缆呢?为什么?根据表查出10mm2三芯的载流量是40A,而16mm2的载流量是55A对于选取电缆,很疑惑

回帖成功

经验值 +10