土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 选用电缆

选用电缆

发布于:2011-01-10 12:34:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个电梯的电箱总功率为16KW,从总箱里引过来的用ZRYJV-5*16,还是用ZRYJV-5*10的电缆呢?为什么?
根据表查出10mm2三芯的载流量是40A,而16mm2的载流量是55A
对于选取电缆,很疑惑

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • xuhuajin1987
    xuhuajin1987 沙发
    电梯的功率因数大致为0.5-0.6,计算电流为16/(0.38*1.732*0.6)=40.5A,楼主知道大致选多大的电缆了哈。
    2011-06-29 12:08:29

    回复 举报
    赞同0
  • 之清
    之清 板凳
    应该要看看上端开关容量,不单单看载流量
    2011-01-12 09:04:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室内电缆穿钢管埋在混凝土地面里暗敷设

室内电缆穿钢管埋在混凝土地面里暗敷设,如果从排水沟底面交叉穿过,钢管上皮距离沟底要多少?

回帖成功

经验值 +10