室内电缆穿钢管埋在混凝土地面里暗敷设

发布于:2011-01-10 11:53:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
室内电缆穿钢管埋在混凝土地面里暗敷设,如果从排水沟底面交叉穿过,钢管上皮距离沟底要多少?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • tnc
    tnc 沙发

    间距满足50mm,哪个间距?
    2011-01-11 21:22:11

    回复 举报
    赞同0
  • fengyachaop77
    fengyachaop77 板凳
    是室内布线,如果基础足够深,最好是在电缆沟下300以上,但是很多情况都是电缆沟直接在基础上做了,这种情况下,主要考虑的就不是埋深的问题了,得主要考虑防水的问题了,只要交代好过电缆沟做防水处理就没问题了,涉及到施工时,如果能绕开就绕开(沿顶走,有时候做厨房时会碰到这种情况,我一般都会绕开排水沟,实在绕不开就沿顶走),绕不开的话做好防水,尽量离沟底远点就行了。
    2011-01-11 16:24:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2077 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于照明回路设计问题!!!

请教大家一个问题!我碰到的一个配电箱是这样的总开关是施耐德NSX100F 4P3D 80A的漏电断路器,下面的分开关是16路C65N-2P C16A+Vigi漏电的微型漏电断路器,负载全是照明负载。我现在的问题是我的出线回路都是单相的,那相线的负荷电流和N线的负荷电流应该是一样的,那么我最终的N线上的电流是不是就有16*16=256A,那这样我的断路器N线是不是就选小了???请教各位大侠。帮帮小弟吧!!