土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 【求教】关于混凝土结构拉结筋不得采用化学植筋法
近日天津建质安【2010】1208号文件,规定化学植筋后锚固不宜在新建工程中应用,新建墙体拉结筋、构造柱钢筋、梁钢筋的设置应采用预埋、预留方式。
如果采用预留预埋的方式对于构造柱上部甩筋如何处理?对模板使用率会不会大大降低?这种矛盾该如何处理?
叙述不当之处烦请见谅,求指教!

V}WOTEKZ0$MK]W`9I}2GIA5.JPG

全部回答(144 )

  • wang4147
    植筋目前在二次结构中广泛应用,建设方、施工方都认同此种做法,但国家规范没有明确。预埋连接在05年前我们使用,由于预埋的不准确,在寻找预埋筋时将柱子剔凿的伤痕累累,后来就采用植筋了,但由于植筋和预埋的结算价款不同,在决算中就出现了很多扯皮。如果国家有规范,这些问题就好解决了。哪位同仁有相关资料请上传了解了解。谢谢了
    2011-08-06 15:54:06 来自 PC 评论 举报
  • ckiori
    朋友,你预留的拉结筋是什么部位的??难道一根KZ你四个面模板全开孔?从底到高每50CM一直留上去??
    2011-07-11 21:15:11 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.82 万条内容 · 1583 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10