土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ [求助]审图的说配筋不足,怎么办?

[求助]审图的说配筋不足,怎么办?

发布于:2011-01-10 09:59:10 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
采用PKPM-2005版计算,计算书显示梁配筋为8.0,配了3条18,审图说配筋不足。可是用查看构件信息后可知计算值为7.1,配筋应是够了的。有没有办法让计算书显示配筋值为7.1呢?类似的问题提了20几条,看着头皮发麻呀……大家有没有办法?

用TSPT导入计算书撒!!!!


[ 本帖最后由 sxj20289558 于 2011-1-11 10:56 编辑 ]

全部回复(94 )

只看楼主 我来说两句
  • tumu3s
    tumu3s 沙发
    最好是加钢筋吧,审图一般是说服不了的
    2011-01-18 13:44:18

    回复 举报
    赞同0
  • tumu3s
    tumu3s 板凳
    PKPM自动配的都要大于计算值
    2011-01-18 13:44:18

    回复 举报
    赞同0