土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 2010医院手术部强电设计技术总结

2010医院手术部强电设计技术总结

发布于:2011-01-10 09:49:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
工作一年了,把自己学到和用到的东西总结了下,各位朋友认为有不妥的地方可以给出建议 共同进步!!
一、手术室电气设计对甲方的要求
1、甲方提供招标文件;
2、甲方提供的平面图纸要包含以下信息:
a\强电和弱电井要给出具体的位置,方便设计者做出最佳施工设计方案;
3、各辅房要给出明确的使用目的,需要什么特殊要求,应详细说明;
4、明确说明本医院有没有柴油发电机组或其他应急电源;
5、甲方预留供手术部足够的用电负荷和提供可靠的双电源;
6、提供各大型设备的用电容量;
7、有条件的情况下,空调设备间应提供单独的用电房用来保证用电的安全;
8、因甲方原因,需要对已确认的图纸进行修改时,应提供书面材料,详细说明修改内容和原因,并由项目负责人签字确认;

二、手术部的负荷等级
建筑物名称 用电设备(或场所)名称 负荷等级
二级以上医院 重要手术室、重症监护室的涉及患者生命安全的设备(如呼吸机等)及照明用电 一级负荷中特别重要负荷
诊所部、监护病房、手术部、分娩室、婴儿室、血液病房的净化室、血液透析室、病理切片分析、核磁共振、介入治疗用CT机及X光机扫描室、血库、高压氧仓、加速器机房、治疗室及配血室的电力照明用电、培养箱、冰箱、恒温箱用电、走道照明用电、百级手术室空调系统、重症呼吸道感染区的通风系统用电,其他必须持续供电的精密医疗设备 一级负荷
除上栏所述之外的其他手术室空调系统用电、电子显微镜、一般诊所用CT及X光机用电,客梯用电、高级病房、肢体伤残康复病房的照明用电 二级负荷
不属于一级和二级负荷的其他负荷 三级负荷
注:消防负荷分级按照建筑所属类别考虑
三、供电系统
1、 洁净手术部用电应从本建筑物配电中心专线供给。根据使用场所的要求,主要选用TN—S 系统和IT 系统两种形式;
2、洁净手术室内用电应与辅房用电分开,每个手术内干线必须单独敷设。每间普通手术室配电负荷应不小于8KVA。洁净手术室内禁止设置无线通讯设备。
3、进行心脏手术的设备,其正常泄漏电流不得大于10μA;当发生一个接地故障时,其泄漏电流不得大于50μA(相应地,手术室内电位差正常时<10mV,单一故障状态<50mV)(人体电阻为1kΩ以上),若通过病人心脏的电流一旦超过50μA,可导致病人心室纤颤而死亡,被称作微电击致死,为此需严格限制其第一次故障电流。其主要措施是:在手术室内或其贴近处安装一台1∶1的医用隔离变压器,其二次回路不接地的局部等电位联接,以IT系统供电。这时第一次故障电流仅为非故障带电导体的对地电容电流,其幅值极小,这样才能有效地满足发生一个接地故障时泄漏电流不大于50μA的要求。发生第一次接地故障后不切断电路、不中断对装置的供电是IT系统的主要优点。
该系统由隔离变压器、绝缘监视仪和外接报警显示三部分组成。
隔离变压器容量一般在0.5~10KVA之间,建议采用8KVA及以下的单相隔离变压器。隔离变压器的设置位置应靠近手术室,并尽量缩短变压器出线端与供电插座之间的距离,同时要考虑通风和散热。外接报警显示设备应安装在现场。报警显示装置(MK2418)安装于手术室和(或)监控中心易于观察和操作的位置,一般底边距地1.5m挂墙明装。
四、应急电源系统
医院是个特殊的场所,存在着大量的一级、二级负荷,所以对电源的要求相对较高,为满足使用要求,医院应提供符合规范要求的电源。
各应急电源的选用原则和原因:
UPS的选用
UPS有三大基本功能:稳定、滤波、不间断;所以UPS大多用于一级特别重要负荷的症重监护病房和百级手术室系统等场所,对于绝大多数UPS电源而言,将其负载控制在30%~60%额定输出功率范围内是最佳工作方式。所以UPS装置的额定输出功率应大于设备最大计算负荷的1.5~2倍。
EPS的选用
根据医疗的特点,建议采用EPS为宜,容量以该区域特别重要负荷(计算容量)的1.2倍为宜, EPS设备费用较高,规模小的医院可将照明、配电、空调系统合并使用。下面是配电系统具体要求

安全设施的级别划分及安全电源要求
安全设施分级 供电系统要求 安全电源的种类
0级(不间断) 不间断自动供电 UPS在线式
0.15级(很短时间间隔) 0.15S内自动恢复有效供电 UPS
0.5级(短时间间隔) 0.5S内自动恢复有效供电 UPS、EPS应急电源(EPS适用于允许中断供电时间为0.1~0.2S以上
15级(不长时间间隔) 15S内自动恢复有效供电 EPS、自备应急柴油发电机
>15级(长时间间隔) 超过15S自动恢复有效供电 EPS、自备应急柴油发电机
医疗场所安全设施的类别和级别划分示例:
医 疗 场 所 类 别 级 别
0 1 2 ≤0.5S >0.5S且≤15S
1、按摩室 X X X
2、普通病房 X X
3、产房 X X1 X
4、心电图(ECG)室、脑电图(EEG)室、子宫电图(EHG)室 X X2
5、内窥境室 X2 X
6、检查或治疗室 X X2
7、泌尿科诊室 X2 X
8、放射诊断及治疗室(不包括第21项所列内容) X X
9、水疗室 X
10、理疗室 X X
11、麻醉室 X X1 X
12、手术室 X X1 X
13、手术预备室 X X X1 X
14、上石膏室 X X X1 X
15、手术苏醒室 X X X1 X
16、心导管室 X X1 X
17、重症监护室 X X1 X
18、血管造影室 X X1 X
19、血液透析室 X X
20、磁共振成像室 X X
21、核医学室 X X
22、早产儿室 X X1 X
注 1:指需在0.5S内或更多的时间内恢复供电的照明器和维持生命用的医用电气设备
2:并非指手术室

五、手术部照明与插座设计
1、照明
当施工采用铝扣板吊顶时,考虑到美观和施工方便,灯盘宜采用600*600和1200*600的规格型号;
为了达到节能效果和使用要求,建议灯管采用三基色T8荧光灯;
每个回路计算电流不能超过16A,灯管数不宜超过25个;
照明和插座箱宜分开设置,当照明回路相对较少时可以和插座共用一个配电箱;
进行负荷计算时:需要系数一般情况取0.7~0.8,功率因数取0.85
照度要求
走廊平均不得低于200LX;办公室、护士站平均不得低于300LX;药房平均不得低于400LX;手术室平均不得低于350LX;
2、 插座
每个房间插座的个数应根据医院的要求布置,且都应使用安全型;
普通插座预留0.5KW的用电容量;每个回路不宜超过10个终端;热水器插座采用专用型号,预留容量2KW,单独回路供电;污洗间或清洗间的插座要使用防水防溅型,单独回路供电。
进行负荷计算时:需要系数一般情况取0.55~0.7,功率因数取0.85
病房床头上方一般设置有综合医疗设备带,设备带上配置有电源插座,医疗设备接地端子等。一般每床设置2~3组插座,一组接地端子,监护病床处可适当增加插座数量。(每个病床预留2KW的用电容量)。

六、电气设备及材料的选择
1、导体的选择
⑴ 当IT系统的一相发生接地故障时。另两相对地电压将升高为220V的√3倍,因此电气装置的线路和设备绝缘水平要求较TN或TT系统为高。所以IT系统内配电电缆的额定电压不应采用300/500V而应采用450/750 V。
根据医院特殊环境和防火要求,所有导线应采用阻燃型以减少电气灾害!
各配电箱进线不小于6MM2
手术部的配电箱的进线建议采用4+1的阻燃电缆,手术部大多都是单相负荷,在使用过程中很难做到三相负荷平衡,中性线的电流有可能很大,所以建议采用4+1的电缆。
空调机组的进线建议采用3+2阻燃电缆,空调机组的用电大多是三相负荷,三相容易平衡,建议采用3+2电缆。
2、电器的选择
电源转换开关应采用PC级,且额定电流应大于计算电流的1.25倍;
转换开关前应加带隔离功能的3级断路器,用来切断短路电流,保护线路和转换开关;当电压偏差超过系统正常电压的10%时,转换开关应可靠的动作。
手术室专用电箱的进线开关宜采用带有隔离功能的断路器,保证用电的安全和在排除故障后能尽快供电;
照明回路的保护开关建议采用1P开关(2P开关的价格基本是1P开关的2倍,为了节约成本,所以照明建议采用1P开关),插座回路采用2P漏电开关!整定漏电电流值为30mA 。应使用电磁式漏电开关,确保开关能在末端准确动作。
IT系统的保护电器应使用只报警,不动作的断路器,以保证供电的不间断性。(施耐得的医疗IT系统专用保护开关:C65H-ICB系列)
应尽量减少4P断路器的使用,因4P开关使用时间过久或发生断零的危险,会造成烧坏单相电器的事故。PC级转化开关前的断路器建议采用3P开关,因为它的作用只做短路保护,3P可以解决的问题,没必要使用4P开关,加大设计投资!
七、局部等电位联结
1、对手术室、抢救室、ICU、CCU等监护病房、导管造影室、肠胃镜、内窥镜、治疗室、功能检测室、有浴室的卫生间等采用局部等电位联结。
2、为了进一步减少1组和2组场所内的电位差,应在该等场所内实施局部等电位联结,将该场所内高度在2.5m以下的部分都纳入局部等电位联结范围:
(1)PE线;
(2)装置外导电部分;
(3)防电场干扰的屏蔽层;
(4)隔离变压器一、二次绕组间的金属屏蔽层;
(5)地板下可能有的金属网格;
(6)特低电压手术灯的金属外壳等。
具体做法是在该场所内分配电箱近旁,靠近柱旁距地0.5m处设置一局部等电位联结端子板,并与柱内至少2根主筋可靠连接。如果该等场所建在2楼以上,则局部等电位端子板应用16mm2的铜芯线穿塑料管或利用40×4镀锌扁钢引至建筑物的总接地体(或与隔离变压器前的TN-S系统的PE线连接),将上述各部分用≥6mm2的铜芯线以放射式联结于局部等电位端子板。在2组场所等电位联结系统中,局部等电位联结端子板与插座PE线端子、固定式设备PE线端子及装置外可导电部分等之间的连接线和连接点的电阻总和不应大于0.2Ω任何两个可导电体间的电位差在10mV以下。2组场所内医用IT系统的PE线是医院内TN-S系统的PE线的延伸,IT系统和TN-S系统共用同一个保护接地的接地装置,切勿为该等场所另设单独的接地极和PE线,因为这样做极易在该场所内形成>50mV的电位差,增大电击危险。
雷击电磁脉冲的防护:大型医疗设备、电子信息系统等的电源线路加装电涌保护器。

[ 本帖最后由 rk5707 于 2011-2-16 17:17 编辑 ]

全部回复(37 )

只看楼主 我来说两句
  • 难得糊涂灬
    医院这么多要求啊,要学习的真的还很多哦!
    2014-02-20 11:42:20

    回复 举报
    赞同0
  • 青晓泽
    青晓泽 板凳
    闪电的文章。。。。
    2014-02-20 10:42:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2079 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

UPS电源输出有火线、零线之说吗?

UPS电源输出有火线、零线、地线之说吗?

回帖成功

经验值 +10