土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 电气设计回路线号规则

电气设计回路线号规则

发布于:2011-01-10 08:37:10 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
电气设计回路线号规则:
1) 电流回路:
a. 线号规则:字母(一至两位)+4+数字(两至三位),包含尾部带 ' 的线号
例:A411、A4111、HL411、HN411、ML411、MN411、A411’
2)电压回路:
a. 线号规则:字母(一至两位)+6(或7)+数字(两至三位),包含尾部带 ' 的线号
例:A630、A660、EA630、YA630、UA630、WA630、EA630’
还有一些特殊的:
I(II)-A710、I(II)-B710、I(III)-A710,
UA640(UA660) 、UB640(UB660),
3)控制回路:
纯数字,0~6开头的一至四位数,7~9开头的一至两位数。
跳闸回路:33(033)、133、233….以33结尾的回路号;
合闸回路:03(3)、103、203…以03结尾的回路号;
正电源回路:01(1)、101、201、301…以01结尾的回路号;
负电源回路:02(2)、102、202、302…以02结尾的回路号;
4)信号回路:7(或8、9)+数字(两至三位),F 7(或F 8、F 9)+数字(两至三位)(不包括881~899)。
电源回路:701、702、801、802、901、F701、F702、F801、F802、F901
5)小母线回路:
直流:以“+”“-”开头的线号,例:+KM、-KM
交流:以“~” 开头的线号,例~A、~B、~C
6)闭锁回路:881~899,为交流回路。

全部回复(73 )

只看楼主 我来说两句
  • 福星小新
    福星小新 沙发
    楼主你这个帖子真是好啊。我要顶一个。
    2013-03-18 16:14:18

    回复 举报
    赞同0
  • mutongshu
    mutongshu 板凳
    DL-T 5136-2001 发电厂、变电所二次接线设计技术规程里面有相关规定,不知道是不是LZ文章的出处?
    2013-03-18 15:09:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 624 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

输电线路同塔双回换线作用

想问一下同塔双回导线左侧排序从上到下为ABC,右边排序从上到下为CBA,除了平衡不平行的电流还有啥作用啊?

回帖成功

经验值 +10