为什么单管跨越式的下面几层没有跨越管??如图?
为什么单管跨越式的下面几层没有跨越管??如图?
请教高手: 为什么单管跨越式的下面几层没有跨越管??
发布于
2006-03-11 17:32:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
scott9032
以前的设计是这样的,考虑到下面几层水温较低,就不设跨越管了,让水全部通过散热器以提高采暖效果。
现在一般都是全部带跨越管 的了,加三通调节阀中或其它形式的阀门
2006-03-15 15:34:15
来自 PC
评论
举报
xufeng127551
那是 为了提高下边几层的进水温度可以节省暖气片数量来降低工程造价,但是现在的公建节能要求是单管全加跨越管了
2006-03-15 13:01:15
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
gzh1982
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
44
回复
435
粉丝
1
+ 关注
私信
采暖供热
返回版块
20.38 万条内容 · 608 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(7 )
-
scott9032
加载更多现在一般都是全部带跨越管 的了,加三通调节阀中或其它形式的阀门