土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆线接头烧断重接送电后,电暖器不热、照明亮度减弱是何原因?

电缆线接头烧断重接送电后,电暖器不热、照明亮度减弱是何原因?

发布于:2011-01-09 18:43:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
工地生活区用电缆(16mm2多股软铜线4芯)接头短路全部烧断,重新接好后,电脑起不来,电暖器2档一小时后微热,照明可以用但亮度比以前低了,检查接头没什么问题,手头无万用表不知电压够否,请教大家指点。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 淮岸听风
    淮岸听风 沙发
    莫非是缺相?
    2011-01-10 08:04:10

    回复 举报
    赞同0
  • jzy7512
    jzy7512 板凳
    根据现象可以肯定电压低,在电缆线路的电压降过大,短路前要是没有这个问题,那可能是短路后,电缆有损伤或者接线端子由于短路烧了造成接触电阻过大,建议查一下线在用,否则容易失火。
    2011-01-10 00:18:10

    回复 举报
    赞同0