求教:关于别墅小区采暖外网中手动平衡阀的应用疑问?
求教:关于别墅小区采暖外网中手动平衡阀的应用疑问?
关于别墅小区采暖外网(500余户、外网最不利管线供回水累计总长约1400米)中管径设计计算的比摩阻均取80以下(不分远近户的外网主支管);采用异程式系统;离热源近的外网支管没有加大比摩阻来选取管径,同样按80以下。在此设计情况下
只靠手动平衡阀(每个主分支管处及每个入户外的回水管路上均设)去调节整个系统的平衡,能否实现?请各位高手指点。谢谢!
发布于
2006-03-11 11:59:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
lwjlwj
前几年用的自力式压差阀,效果不太理想,原因是压差阀不能手动调节,出厂就定好了压差。最后,去掉了主分支管处的,仅用在热力入口处设流量平衡阀,效果较好。另外比摩阻可适当选小些。