土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 厨房电源插座距地600MM可以吗?

厨房电源插座距地600MM可以吗?

发布于:2006-03-11 10:55:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我做住宅厨房电源插座高度民是距地1.6M防溅型。理由是民规的10.8.11.2条:潮湿场所,应采用密闭型或保护型的带保护线触头的插座,其安装高度不低于1.5M。
现一建设单位要求在厨房的放煤气灶的小柜里、距地0.5M设消毒柜的电源插座。理由是民规的10.8.11.4条:住宅内插座……如采用安全型插座且配电回路设有漏电电流动作保护装置时,其安装高度可不受限制。
请大家来说说看法。

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • polophoto
    polophoto 沙发
    厨房当然是1.2米还差不多,你要是装1.5米,人家的吊柜还怎么装?其实关于这个插座高度的那段我看了以后也觉得有点糊涂,规范中这样的地方多着呢。目前我是这样做的:厨房1.2米,其它潮湿场所最低1.5米。
    2006-08-09 17:13:09

    回复 举报
    赞同0
  • mmhwe
    mmhwe 板凳


    如果用的是煤气,插座放在那里是不妥的,如果是天然气可以放在那里,但也是不宜,不过建设单位引用的依据不对路,以上纯属个人观点。
    2006-08-09 16:58:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多