土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷凝侧环境温度升高出现高压保护原因

冷凝侧环境温度升高出现高压保护原因

发布于:2011-01-08 15:39:08 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
如题,工业空调,R134a,本人正在做模拟冷凝侧高温环境,蒸发侧在常温环境下,冷凝侧温度在65度左右,出现了高温报警,冷凝温度降低则报警解除,由于经验有限拜请论坛里高手指点,描述不够详细地方可继续补充,在线等结果。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • luocheng2011
    luocheng2011 沙发
    像这种高温还要正常使用的机组首先就要考虑报警的参数嘛。环境温度65度,冷冻水侧要7-12度的水温,像这种情况的话就一定的增加一个中间冷却器,压缩机需喷液冷却才能保证机组运行了。
    2011-01-24 14:16:24

    回复 举报
    赞同0
  • wlq258702
    wlq258702 板凳
    7楼说的有道理,在允许的范围内适当调高所设定的温度。
    2011-01-19 00:51:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.61 万条内容 · 805 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

半封闭活塞式压缩机 请大家指点迷津?

求助比泽尔40P压缩机工作时大量的冷冻油带入系统,冷冻油回不到压缩机油底壳,高温冷库15度,油分离器都是好多。压缩机被别人修过,也没有排出故障,但换台新的压缩机机器工作就正常了,现在的问题肯定是压缩机问题?还请大家指点迷津?

回帖成功

经验值 +10