阅读下一篇
求助比泽尔40P压缩机工作时大量的冷冻油带入系统,冷冻油回不到压缩机油底壳,高温冷库15度,油分离器都是好多。压缩机被别人修过,也没有排出故障,但换台新的压缩机机器工作就正常了,现在的问题肯定是压缩机问题?还请大家指点迷津?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
luocheng2011
沙发
像这种高温还要正常使用的机组首先就要考虑报警的参数嘛。环境温度65度,冷冻水侧要7-12度的水温,像这种情况的话就一定的增加一个中间冷却器,压缩机需喷液冷却才能保证机组运行了。
2011-01-24 14:16:24
赞同0
-
wlq258702
板凳
7楼说的有道理,在允许的范围内适当调高所设定的温度。
2011-01-19 00:51:19
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报