遇到一个地下室,的地下二层部分做人防,地下二层还有一区域不做人防的。PKPM计算的时候,仅把非人防区域的人防荷载改为0,是否合适,是不是还要另外拿一个模型进行非人防区域的验算呢、、?请教了
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句对6点,大家注意悬臂柱的计算长度系数取值,按规范应为2
对12点,如果SATWE里真是这样计算的,那就是不合理的。
规范规定是每层活荷载取值取不同的折减系数,也就是说——如果某层的活荷载为2,应取乘完折减系数后的值后进入内力分析,因为内力分析针对若干层整体进行,每层活荷载折减后取值是不同的,而且屋面活荷载不折减(尤其是上人屋面)。
举个具体的例子,假如仅计算竖向力,四层建筑,10平米的负荷面积,在底层活荷载的内力计算:
按荷载规范为:[(2*0.7)*3+2]*10=62KN或者[(2*3*0.7)+2]*10=62KN
按他回答意思计算为:(2*4*0.7)*10=56KN
看似没多少差别,但积少成多,而且我仅以竖向轴力说明,剪力及其他计算中和活荷载相关计算都会出现偏差,这是个重要的概念性错误。
Oh,my god!但愿是某个不负责任的客服给出的错误回答,而不是软件就如此设置的。