情况如下: 35KV变电站里的 10KV出线柜到 车间变压器站距离有 200米远。控制电缆和高压电缆一起埋地敷设。请问这个控制电缆应该用几芯什么型号的电缆?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
windybird
沙发
感谢大家的指导,特别鸣谢 “大老鼠”!
2011-01-11 15:14:11
赞同0
-
juju-snz
板凳
这种情况最好不要接地刀。因为出线端同时与变压器相连,无论哪个开关柜合闸,变压器的高压侧带电就会导致两个柜的出线端都带电,接地刀永远没有合闸的机会,所以它是多余的。XGN的旋转隔离可以选带接地的,也可以选不带接地的,应该很容易实现。
2011-01-09 20:54:09
赞同0
加载更多回复 举报
在设计上要加联锁,保证两台开关柜只能有一台合闸。从你的叙述中是双电源进线,这种情况电源来自不同的变压器,所以两个电源不能并列运行。
回复 举报