土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 车库上下两层合用排烟竖井,竖井面积是否加倍?
地下车库排烟,地下一层和地下二层合用一个排烟竖井,那么竖井面积是按照一个防火分区考虑呢,还是按照两个防火分区考虑。现在我的做法是按照两个防火分区考虑的,那就是考虑上下两层防火分区同时着火的情况。问问看大家是不是也是这样做的。

谢谢O(∩_∩)O~

全部回答(34 )

  • gjsliujunsong
    排烟竖井应该按照最大防烟分区排烟量的两倍考虑,排烟管道与排烟竖井连接处设置280度防火阀。
    2011-01-22 11:04:22 来自 PC 评论 举报
  • guiguidemm
    地下车库一般都是 很排风合用吧 按排风算 肯定没错 排烟超速什么的 无所谓 只要满足排风就行了
    2011-01-21 15:22:21 来自 PC 评论 举报