土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电紧急求助
现设计一配电系统,Pe=81.741kW cosΦ=0.5 Ijs=248.4A,低压配电系统需要哪些柜(下面分设照明,动力柜),是否需要进线柜,电容补偿柜,分电源柜,照明动力柜?我有点迷糊,前三个柜里都需要哪些装置,什么规格啊,能详细指点吗?拜托了

全部回答(11 )

  • qcvb
    我看最好还是选用PGL型配电柜,因功率不大,可将进线柜和馈电柜合并,再加30Kvar的电容即可。
    2006-03-16 20:06:16 来自 PC 评论 举报
  • ahd-lxj@co163
    如果本处用电点离箱变不远的话,无需设置就地无功功率补偿柜。
    2006-03-15 16:43:15 来自 PC 评论 举报