有一个朋友,搞销售的,经手了个工程,在调试中,遇到这样个问题:二次网,电动机发烫,我认为是扬程过高导致的,就建议他关小出口的阀门,可是现在结果是电机不发热了,但流量却只有原来的一半了,系统还是不热,请问大家这是怎么回事,谁能给出解决办法?

全部回答(13 )

  • 悟空道人
    呵呵,告诉大家,是甲方的流量计有问题,我一开始就被他们测的数字误导了,测的流量是400方,实际上800都可能上了,水泵当然不得劲了
    2006-03-24 20:49:24 来自 PC 评论 举报
  • mhbhorse
    系统不热,不能只看流量,这只是表面现象,流量小可以通过开备用泵的办法解决。更重要的是供回水温差是否能够达到15℃以上,这与你的泵所配套的换热器的热交换能力有关,同时还与系统供热面积是否超出设计能力,管路是否水力平衡有关系,这几个数据你需要经过调查研究搞清楚以后才能定论。也许别人说系统不热是局部不热的假象呢,还要清楚运行人员是否进行过很好的供暖初调节,否则你就是冤枉的。多去现场和用户家调查一下吧,会有办法解决的。
    2006-03-22 21:32:22 来自 PC 评论 举报