一个关于供热方面的问题,求教高手!!!
一个关于供热方面的问题,求教高手!!!
有一个朋友,搞销售的,经手了个工程,在调试中,遇到这样个问题:二次网,电动机发烫,我认为是扬程过高导致的,就建议他关小出口的阀门,可是现在结果是电机不发热了,但流量却只有原来的一半了,系统还是不热,请问大家这是怎么回事,谁能给出解决办法?
发布于
2006-03-10 21:42:10
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(13 )
悟空道人
呵呵,告诉大家,是甲方的流量计有问题,我一开始就被他们测的数字误导了,测的流量是400方,实际上800都可能上了,水泵当然不得劲了
2006-03-24 20:49:24
来自 PC
评论
举报
mhbhorse
系统不热,不能只看流量,这只是表面现象,流量小可以通过开备用泵的办法解决。更重要的是供回水温差是否能够达到15℃以上,这与你的泵所配套的换热器的热交换能力有关,同时还与系统供热面积是否超出设计能力,管路是否水力平衡有关系,这几个数据你需要经过调查研究搞清楚以后才能定论。也许别人说系统不热是局部不热的假象呢,还要清楚运行人员是否进行过很好的供暖初调节,否则你就是冤枉的。多去现场和用户家调查一下吧,会有办法解决的。
2006-03-22 21:32:22