土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 架空线的电压损失

架空线的电压损失

发布于:2011-01-07 16:49:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
三相平衡负荷线路,架空线的电压损失按照ΔU%=ΔUa%IL计算,LGJ95mm2计算损失大了点,
用电负荷是100KW,距离是400m,选用LGJ95mm2的线,是否合理?请教大家如何选择?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • littlefayork
    littlefayork 沙发
    压降是5.5%,如果是室内场所照明,按照民规不符合,
    如果是室外,景观的话,OK了
    建议加粗一号吧
    2011-10-24 14:05:24

    回复 举报
    赞同0
  • lukefish
    lukefish 板凳
    来学习的 !!!!!!!!!!!!
    2011-03-13 15:18:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大家有没有用过RDPS-400kA这种避雷产品?

客户把图纸发给我们,希望我们能按图生产,但是不知上面那个RDPS-400kA是什么公司的避雷产品,所以在这里求助大家了

回帖成功

经验值 +10