想问下一个十八层的住宅,地下一层机械汽车库需要设置火灾自动报警系统,地上部分需不需设置火灾自动报警,地上部分防排烟为自然排烟。谢谢!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • fengyachaop77
    fengyachaop77 沙发
    地下车库如果是大底盘车库,住宅下的车库可以作为车库的一部分,只做车库的自动报警,地上部分可以不设。如果只是住宅主题下有车库,则作为住宅的一部分,这样的话,此建筑就成为了有消防联动要求的二类住宅,上面,下面都是要做火灾自动报警的。
    2011-01-12 15:28:12

    回复 举报
    赞同0
  • 无止境
    无止境 板凳
    地下一层车库设火灾自动报警、排烟、送风、消火栓喷淋系统,地上部分设火灾自动报警、消火栓正压送风系统。
    2011-01-07 16:45:07