土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 水泵压水管止回阀设在压水管上的闸阀前好还是闸阀后好?

水泵压水管止回阀设在压水管上的闸阀前好还是闸阀后好?

发布于:2002-09-28 12:49:28 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
水泵压水管止回阀设在压水管上的闸阀前好还是闸阀后好?
各有何优缺点?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 晴朗天空
    晴朗天空 沙发
    看情况.如果是小系统,前后都不是问题,甚至可以取消.
    而大的系统,应装在闸阀后.
    止回阀的主要作用是防止水锤的破坏.而闸阀没有承受水锤冲击的能力,阀体可能被水锤破坏,造成泵房被淹的严重后果.
    至于检修,好象闸阀的机会要多的多,所以,以检修为理由是不充分的.
    本人曾经经历过以上的水锤事故,是2500立方米/H的取水泵房.
    楼上各位,请指教.
    2002-09-29 19:24:29

    回复 举报
    赞同0
  • tonghaoqiang
    tonghaoqiang 板凳
    闸阀前,止回阀检修方便
    2002-09-28 23:32:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请老师指教:室内污水埋地管用什么管材?

据说应采用铸铁管,用塑料管有什么问题吗?

回帖成功

经验值 +10