  • 晴朗天空
    晴朗天空 沙发
    看情况.如果是小系统,前后都不是问题,甚至可以取消.
    而大的系统,应装在闸阀后.
    止回阀的主要作用是防止水锤的破坏.而闸阀没有承受水锤冲击的能力,阀体可能被水锤破坏,造成泵房被淹的严重后果.
    至于检修,好象闸阀的机会要多的多,所以,以检修为理由是不充分的.
    本人曾经经历过以上的水锤事故,是2500立方米/H的取水泵房.
    楼上各位,请指教.
    2002-09-29 19:24:29

    回复 举报
    赞同0
  • tonghaoqiang
    tonghaoqiang 板凳
    闸阀前,止回阀检修方便
    2002-09-28 23:32:28

    回复 举报
    赞同0