土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 动稳定224KA的绝缘支撑怎么解决?

动稳定224KA的绝缘支撑怎么解决?

发布于:2006-03-10 19:26:10 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
我用的是双绝缘子,直径145,安装面4个M16螺栓,底座为一个M20螺栓.是否可行??????有专业人士给解答一下绝缘子的抗弯强度如何计算吗?????抗弯强度和什么有关?????

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • apttom
    apttom 沙发
    就用胶木板加工母线夹不就够啦!用厚一些的胶木条,我碰到这种情况就画图加工胶木条!强度好得很的!
    2006-04-24 15:47:24

    回复 举报
    赞同0
  • wysh
    wysh 板凳

    期待中。。。
    2006-03-18 14:32:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.95 万条内容 · 551 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

干式电容的内置电阻和外置电阻有何区别?

想请教各位专家, 我们现在配置低压电容柜的时候,发现电容有内置电阻的,还有外置电阻的,我们采用的电容都是法兰克的15kvar电容,请问内置电阻和外置电阻有何区别?采用 哪种效果好点。

回帖成功

经验值 +10