土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下室底板计算过程的问题?

地下室底板计算过程的问题?

发布于:2011-01-07 13:25:07 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
附件中的,净浮力设计值取1.2还是1.35规范的说明在哪里?这个不是板恒载的标准值。计算板恒载标准值的时候还要除以1.35的。谢谢。还有地梁折算成板厚怎么算? 计算出恒荷载后建一层底板模型计算是不是啊?
2个问题希望知道的朋友解答下。

[ 本帖最后由 qjlgd 于 2011-1-7 13:33 编辑 ]

3.jpg

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • zl-rgl
    zl-rgl 沙发
    忘记说了,底板配筋计算指抗浮计算,即恒载有利效应。
    2011-11-04 14:18:04

    回复 举报
    赞同0
  • zl-rgl
    zl-rgl 板凳
    算一算是浮力大还是结构恒载大,如果恒载大,则抗浮满足,不需要乘任何系数,分项系数取1.0.安全系数取1.0,这是北京规范的做法

    把水浮力乘以1.2,恒载无分项系数 ,安全系数取1.0 这是上海的做法

    建议一般都按北京的做法。


    算底板配筋的时候:

    水浮力取1.2(水位恒定) 1.4(水位不恒定) , 恒载折减0.9(不乘分项系数)

    如采用电算恒载,把总信息中混凝土容重改为24
    2011-11-04 14:15:04

    回复 举报
    赞同0