土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PKPM柱抗剪截面计算有误

PKPM柱抗剪截面计算有误

发布于:2011-01-07 13:10:07 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
( 30)Vy= -7440. > Fvy=0.16*fc*B*Ho= 4337.
按规范应该是v<0.2fc*b*ho/yre=0.2fc*b*h0/0.8=0.25fcbh0
PKPM却搞成了乘法 0.2×0.8=0.16
具体看附件

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 天柱
    天柱 沙发
    抗震设计的短柱受剪:按规范应该是v<0.15*betac*fc*b*ho/yre;yre=0.85
    2011-01-08 06:39:08

    回复 举报
    赞同0
  • lzlaijie
    lzlaijie 板凳
    这个不知道啊
    2011-01-07 13:35:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 521 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于地基变形要求

高层建筑基础中进行沉降计算后,如何确定是否满足地基变形要求,而《地基规范》第5.3.4条只给出了不同高度区段的倾斜度,如何判定呢,望有经验者谈谈自己的经验和看法。

回帖成功

经验值 +10