请问高手:1、高压电流互感器有2组接头的结构是什么样的?它是2个独立线圈套在铁芯上还只是有2组抽头?
     2、我单位有一个高压柜,它的高压电流互感器L1、L2是接反的,就是L2进,L1出,那我接电度表时是不是也应该是把K1、K2反过来?K1可以接地吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zhclxy760
    zhclxy760 沙发
    谢谢你的指点.因为开关柜是买的成套产品,它应该是有标准的,比如应该是L1进,就应该这样接,而不应该反着接;如果它因某种需要反接了,那它的K1、K2引出线也要改过来。它没有改过来,我的表也接反了,还以为高压的是不能接反呢(低压的我接反过)。
    2006-03-10 19:36:10

    回复 举报
    赞同0
  • wyxsacf
    wyxsacf 板凳
    回答:1、它是2个绕组,不是抽头。零序电流互感器是抽头,而不是独立的绕组。
    2、应该反过来,如果这样接,K1当然可以接地,而且应该接地的!